[ANNONS] 
START GOLVNYHETER GOLVINSPIRATION ARTIKLAR OM GOLV BRANSCHNYHETER FORUM ANNONSERA OM GOLVPORTALEN

 


  Köksforum   Badrumsforum   Villaforum   Energiforum   Byggforum   Trädgård   Golvforum   Båtforum  
Tråden 'Golvvärmesystemet håller inte trycket!' innehåller 2 inlägg.  
  Golvforum >>  Golvvärmesystemet håller inte trycket! >>    
 Ämne: Golvvärmesystemet håller inte trycket!
 Skrivet av: jelo 2010-01-16 13:36:34
Hej!

Har en villa med ett Wirsbo Push 25 vattenburen golvvärmesystem i två våningar med fördelare på varje våningsplan. Har sedan jag renoverade badrummet i somras haft svårt med att systemet inte upprätthåller trycket på den rekommenderade nivån 1,9. Vid påfyllning av vatten i systemet så får jag effekten att det omgående börjar rinna vatten ur skvallerröret från expansionskärlet som är full och trycket omgående faller och är efter några timmar nere på mellan 0,6 - 0,8 igen...Har stängt av bergvärmepumpen och luftat och sedan fyllt på men problemet kvarstår.
Vad är problemet? Tror inte det är läckage då vattnet omgående kommer tillbaks...Tror mer på injusteringsproblem i returventilerna...? Någon som vet?

Hälsningar janne
 
 Ämne: Svar på Golvvärmesystemet håller inte trycket!
 Skrivet av: Urbapappa 2010-07-14 15:23:59
Hej Janne.

Det framgår inte vilket sorts expansionskärl du har, om det är ett slutet som sitter vid värmepumpen eller ett öppet på vinden.
Om du har ett slutet kärl så finns det en säkerhetsventil som normalt öppnar när trycket blir för högt vid 1,5 bar. Högre tryck än så är inte att rekommendera till en villa. 1,5 bar motsvarar ca 15 m vattenpelare, alltså ett hus med 3-5 våningar.
Om du har ett öppet kärl som sitter på vinden så kan du aldrig få högre tryck än höjden det sitter på - 8 m = 0,8 bar.

Hoppas att detta kan göra att du sover lite lugnare i sommarvärmen.

/Urban